Zestawy hydroforowe w budynku LegioNova w Białymstoku

Zestawy hydroforowe w budynku LegioNova w Białymstoku

Zestaw hydroforowy nr 1 – typ ZH MVC 10.3.3.SPE  + obejście rezerwowe OR80

  • Parametry pracy zestawu na potrzeby socjalne Qmax = 14,15 m3/h, H = 53 m; p.poż. Qmax = 15 m3/h, H = 30m
  • Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 3 szt.
  • Łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 3 x 1,1 kW = 3,3 kW
  • Typ sterowania zestawem: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą częstotliwości
  • Ilość przetwornic częstotliwości: 3 szt.
  • Praca pomp: przemienna
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu
  • Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal nierdzewna w gatunku 1.4301

 

Zestaw hydroforowy nr 2 – typ ZH MVC 10.6.3.SPE + obejście rezerwowe OR80

  • Parametry pracy zestawu na potrzeby socjalne Qmax = 15,12 m3/h, H = 53 m
  • Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 3 szt.
  • Łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 3 x 2,2 kW = 6,6 kW
  • Typ sterowania zestawem: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą częstotliwości
  • Ilość przetwornic częstotliwości: 3 szt.
  • Praca pomp: przemienna
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu
  • Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal nierdzewna w gatunku 1.4301

 

Zestaw hydroforowy nr 3 – typ ZH MVC 15.7.3.SPE + obejście rezerwowe OBT/ZEM-WI

  • Parametry pracy zestawu na potrzeby p.poż Qmax = 36 m3/h, H = 68 m
  • Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 3 szt.
  • Łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 3 x 7,5 kW = 22,5 kW
  • Typ sterowania zestawem: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą częstotliwości z automatycznym obejściem testującym
  • Ilość przetwornic częstotliwości: 3 szt.
  • Praca pomp: przemienna
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu
  • Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal nierdzewna w gatunku 1.4301
Galeria