Dostawa, montaż hydrauliczny, okablowanie oraz rozruch technologiczny pompowni wodociągowej strefowej P5 w ramach budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku. Zadanie: „Budowa Al. I. Paderewskiego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną”.
Pompownia wodociągowa strefowa wykonana została jako zespół pompowy zabudowany w komorze podziemnej, o wymiarach 6,0×5,7×2,5 m.
Parametry doboru zespołu pompowego:
- wydajność = 252 m3/h,
- zasilanie zestawu: wodociąg zewnętrzny,
- wysokość podnoszenia zestawu: H = 23 m H2O.
- ilość pomp w zestawie: 3 szt.,
- łączna moc zainstalowana: 3 x 7,5 kW = 22,5 kW,
- typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą,
- ilość przetwornic: 3 szt.,
- praca pomp: przemienna,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- kolektory zestawu (PN 10): ssący i tłoczny DN 250 mm,
- wykonanie materiałowe zestawu: stal nierdzewna,
- na wyposażeniu radiomodem Satel,
Dodatkowo wykonano maszt antenowy do monitoringu radiowego Wodociągów Białostockich.
Na instalacji zabudowano:
- zasuwy DN 400, 300 i 200 mm, miękko uszczelnione, pełnoprzelotowe,
- zawór zwrotny membranowy DN 400 mm – kołnierzowy,
- filtr siatkowy DN 300 mm – kołnierzowy,
- przepływomierz elektromagnetyczny dn 250.
Ścieki z ewentualnych nieszczelności, płukania filtra itp. będą odprowadzane przy pomocy pompy odwadniającej do studzienki rozprężnej. W komorze technicznej zaprojektowano centralę wentylacyjną o wydajności 200 m3/h. Dostarczona centrala wentylacyjna prod. Firmy Bartosz. W komorze technicznej zastosowano kanały wentylacyjne o średnicy DN 150 wykonane ze stali nierdzewnej.