Modernizacja pompowni wody III stopnia dla miasta Garwolina, zakres prac:
- wykonanie projektu wykonawczego
- wymiana istniejących agregatów pompowych na zestaw hydroforowy
- wymiana kolektorów ssących i tłocznych
- zamiana przepływomierza ultradźwiękowego na elektromagnetyczny
- pomiar słupa wody w zbiornikach
- zapewnienie ciągłej dostawy wody dla miasta
Dostarczono i zamontowano zestaw hydroforowy typu ZH CR 90.3.5.SPE
- Wydajność zestawu hydroforowego: 400 m3/h przy pracy 4 pomp
- Ciśnienie na wyjściu: 0,6 MPa
- Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 5 szt. w tym jedna jako rezerwa „czynna”
- Typ sterowania: sterowanie płynne z regulacją obrotów każdej pompy
- Ilość przetwornic częstotliwości: 5 szt.
- Praca pomp: przemienna
- Rozruch pomp: łagodny – falownikiem
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu
- Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna 0H18N9