Modernizacja pompowni wody III stopnia – Garwolin

Modernizacja pompowni wody III stopnia – Garwolin
Modernizacja pompowni wody III stopnia dla miasta Garwolina, zakres prac:
  1. wykonanie projektu wykonawczego
  2. wymiana istniejących agregatów pompowych na zestaw hydroforowy
  3. wymiana kolektorów ssących i tłocznych
  4. zamiana przepływomierza ultradźwiękowego na elektromagnetyczny
  5. pomiar słupa wody w zbiornikach
  6. zapewnienie ciągłej dostawy wody dla miasta

 

Dostarczono i zamontowano zestaw hydroforowy typu ZH CR 90.3.5.SPE

  • Wydajność zestawu hydroforowego: 400 m3/h przy pracy 4 pomp
  • Ciśnienie na wyjściu: 0,6 MPa
  • Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 5 szt. w tym jedna jako rezerwa „czynna”
  • Typ sterowania: sterowanie płynne z regulacją obrotów każdej pompy
  • Ilość przetwornic częstotliwości: 5 szt.
  • Praca pomp: przemienna
  • Rozruch pomp: łagodny – falownikiem
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu
  • Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna 0H18N9

 

Sprawdź poszczególne etapy prac (link)

Załączniki
PlikOpisWielkość plikuPobrania
jpg Referencje - PWiK Garwolin356 KB800