Kontenerowa hydrofornia w Zielonej Górze

Kontenerowa hydrofornia w Zielonej Górze

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej zrealizowana na zamówienie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

W ramach zadania pt. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy Kąpielisku „Ochla”, Zielona Góra, ul. Botaniczna” dostarczyliśmy kontenerową hydrofornię wraz z wyposażeniem obejmującym 5-pompowy zestaw hydroforowy ZH BART z systemem sterowania oraz niezbędne instalacje wymagane do pracy hydroforni.

 

Standard wykonania dostarczonego zestawu hydroforowego:

  • 5 pomp Grundfos o mocy: 4x 5,5kW (pompy sieciowe dzienne) oraz 1x 1,1kW (pompa nocna),
  • pompa płuczna o mocy 4,0kW,
  • rurociągi i kształtki wewnątrz pompowni wykonano z austenitycznej stali odpornej na korozję (stal kwasoodporna 1.4401),
  • dwa membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne,
  • kolektory wykonane z rur stalowych kwasoodpornych 1.4401: kolektor ssawny – DN200, kolektor tłoczny – DN150,
  • manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia (sondy ciśnienia),
  • armatura: zawory i przepustnice odcinające, zawory zwrotne,
  • sterowanie zestawem hydroforowym: szafa sterownicza zamontowana na ścianie kontenera.

 

Sterowanie zestawem hydroforowym:

Sterownik układu pompowego ZH BART został wyposażony w funkcje zaawansowanego oszczędzania energii elektrycznej oraz oszczędzania wody. Ponadto zastosowany sterownik mikroprocesorowy S7-1200 marki Siemens z panelem operatorskim umożliwia sterowanie przetwornicami częstotliwości i komunikację z systemem nadrzędnym poprzez łącze Ethernet z protokołem MODBUS TCP/IP. Dzięki tej funkcji użytkownik może zdalnie odczytywać parametry oraz zarządzań pracą zestawu hydroforowego.

 

Budynek kontenerowy dostarczyliśmy z pełnym wyposażeniem, w skład którego wchodziły:

  • instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowana poprzez kratki wentylacyjne,
  • osuszacz powietrza,
  • ogrzewanie: grzejnik elektryczny,
  • instalacja elektryczna: oświetlenie, zasilanie,
  • rozdzielnia elektryczna ogólna.

 

Poza dostawą kontenerowej hydroforni odpowiedzialni byliśmy za montaż wyposażenia technologicznego wewnątrz kontenera, rozruch pompowni wody oraz przeszkolenie osób zarządzających obiektem z bieżącej obsługi.